400-038-8928
國家建設部下達的“鋼結構工程施工規范”中,對鋼結構工程涂裝的規定膜厚及驗測判斷方法作了如下規定:涂料、涂裝遍數、涂層厚度均應符合設計要求。當設計對涂層厚度無要求時,涂層干膜總厚度,室外為150μm,室內應為125μm.每遍涂層干漆膜厚度的合格質量偏差為-5μm.測定厚度的抽查數,行架、梁等主要構件抽查20%,**低為5件;次要構件抽檢10%,**低為3件;每件應測3處。板、梁及箱形梁等構件,每10m2檢測3處。
寬度在15cm以下的梁或構件,每處取3點(垂直于邊長的一條線上的3m),點距為寬度的1/4.寬度在15cm以上的梁或構件,每處取5點,取點中心位置不限,但邊點應距構件邊緣2cm以上,5個測點分別為10cm見方正方形4個角和對角線交點。
檢測處涂層總平均厚度應達到規定值的90%以上,其**低值不得低于規定值的80%,一處測點厚度不得超過平均值的30%,計算時,超過規定的厚度20%的測點值,按規定厚度120%計算,不得按實測值計算平均值。
在國家標準CB 50205--2001“鋼結構工程施工質量驗收規范”中亦進一步強調了上述規定,并于2002年3月1日起實施。我國的各大船廠如上海的江南造船廠、滬東船廠、大連造船廠等,是我國較早開展膜厚管理的單位,中國船舶總公司GB/T 3718對于干膜厚度分布狀態的規定是“兩個85%”,即85%以上的檢測點干膜厚度不小于規定膜厚,其余檢測點干膜厚度不小于規定膜厚的85%。前幾年,這個規定被引用在鋼結構制作行業里。
筆者認為判別膜厚質量是否達到要求,歸納、整理膜厚檢測數據是工作的關鍵。筆者在某集裝箱制造廠進行過多年的膜厚管理,分集裝箱內側、外側、箱底3個部位檢測匯總,利用SHART EL506H等計算器中統計功能,分別計算出3項膜項指標。例:某箱外側規定膜厚為110μm,共檢測出83個測點,其中**大膜厚Xmin為145μm.**小膜厚Xmin為84μm.分組及頻數如上圖表2所列。對于一般規定膜厚的集裝箱來說,各部分平均膜厚大于或等于規定膜厚,就可符合業主的需要。對業主在規定膜厚前寫上“至少”二字的集裝箱,平均膜厚必須大于規定膜厚。